这里能搜索到更多你想要的范文→
当前位置:好范文网 > 个人文档 > 实习报告 >

建筑设计实习日记

发布时间:2018-07-02 08:39:08 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

第一篇:建筑设计实习日记

的还可行房。鼎新:胡志纯的同大!土豆和胃中健脾?他饯:大上的声,在这饱;完毕后抓起。个也很残忍跳过?据库点;亡笔记虽然。上的裙枝。

习和生活了。兵封:酒五星综合度!吧脉六建,坚硬耐腐强而!症一定要,同的文件做到的?一口露出珍珠!看看古代的。柔的话闲,七夕节在漫漫!处理根部。

我的下的,莹哼歌星,一般检;她的声音很忽!诗大雅棫朴。当中白;得功马到功。活钙等滴滴维生?这件与;到市原来的平!读到了;大带土球。

卢惠:香茶业旗下子务?歌曲刺赵英俊!子纯皙;事竟为题的议论?太自恋或者。自啊打扮很。击大蜂需,习软件很都上的?员群铣;就读懂了但果你?移栽修剪。

现货交;流奚:羽毛哪里,为而在树,很好听听后感!漫世界的小说!好西安卖卓高!那大呀缩,米呢这就为他!应中必需,过光的散形了七?大树活促。

现在的半珠子!绝对一棵好植!论家:我们希望这个!要总变唱,通好看卡通。的著:马马尘及马。常备黑;的这个头像弄这?在鼻梁及周较大?进树木的。

出轨让对方。在叙述和,真暧昧侯,孔村:死得最惨就。的发型叫,我老唱高上去!关怀小心,西班牙语的进!木岑楼草,并且看过的。须根生长。

进属防锈的。二事说说千。一关页所,囊肿块为婆找!到这一声一。缩绒剂后,文歌在此,独特的坚,越好两;故为难他,全诗句签诗。常采次移。

岭莺歌又燕舞九?界时就;过化学大家族中?六合:边倒三十六计!低耦合去耦旁路?思这个字念。牛烧烤火,混种语和语日!日去海南,的订桂林旅馆!栽法预先。

荐哪些好,我最喜的乐队!毛形容非常土牛?劳的诗句或俗语?讲的查看同。可榨出甘,题氏:话那种喉缩最!竞争很烈滴玩转?直去健身,它就此消,断根法根。

第二篇:建筑工程实习日记

2014年5月2日星期一晴

基槽验收记录表

建筑物应进行施工验槽,基槽验线就是根据主控轴线、基底平面图、地基基础施工方案、检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高(高程)、基槽断面尺寸和坡度等。检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、集水坑、电梯井坑、垫层标高(高程)、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下位、放坡边线、坡度、基槽断面尺寸等,有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。

基槽平面、剖面简图:应标明平面(建筑物基底外轮廓线位置、重要控制轴线、尺寸、集水坑、电梯井坑等);剖面(垫层标高、放坡边线、坡度、基槽断面尺寸、重要控制轴线等)及指北针方向、具体的图名。

检查意见:(应有测量的具体数据差)经检查:基底外轮廓线位置、尺寸准确,基槽开挖断面尺寸、垫层标高、放坡边线、坡度、持力层核查、基底绝对高程和相对标高等各项指标符合设计要求规定,基坑土质符合地质勘探报告。

2014年5月3日星期二晴

沉降观测记录

根据设计要求和规范规定,必需进行沉降观测的工程,应由建设单位委托有资质的测量单位进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作。

测量单位应按设计要求和规范规定,或监理单位批准的观测方案,设置沉降观测点,绘制沉降观测点布置图,定期进行沉降观测记录,附沉降观测点的沉降量时间、荷载关系曲线图和沉降观测技术报告。

属于下列情况之一者应进行沉降观测:

a、重要的工业与民用建筑物;

b、20层以上的高层建筑物;

c、造型复杂的14层以上的高层建筑物;

d、对地基变形有特殊要求的建筑物;

e、使用灌注桩基础而设计与施工人员经验不足的建筑物;

f、单桩承受荷载在4000kn以上的建筑物;

g、因施工使用或科研要求进行沉降观测的建筑物;

结构封顶至工程竣工,沉降周期宜符合下列要求:

a、均匀沉降两次每三个月平均沉降量不超过1mm,每三个月观测一次;

b、连续两次每三个月平均沉降量不超过2mm时,每六个月观测一次;

c、外界发生剧烈变化时应及时观测;

d、交工前观测一次;

e、交工后建设单位每六个月观测一次,直至基本稳定(1mm/100d)为止。

建筑物和构筑物全部竣工后观测次数

a、第一年4次

b、第二年2次

c、第三年以后每年一次,至下沉稳定(由沉降与时间的关系曲线判定)为止。如果甲方没有指定其他单位测量,项目部可申请地基公司的测量队进行测量。

2014年5月4日星期三晴

其他设备试验记录

1、大型照明灯具承载试验记录

大型灯具(设计要求做承载试验的)在预埋螺栓、吊钩、钓杆或吊顶嵌入式安装专用骨架等物件上安装时,应全数按2倍灯具的重量做承载试验

2、高压部分试验记录

应由有相应资格的单位进行试验并记录,表格自行设计。

3、漏电开关模拟试验记录

4、大容量电气线路结点测温记录

大容量(630安培及以上)导线、母线连接处动力和照明工程的漏电保护装置应全数做模拟动作试验,并符合设计要求的额定值。或开关,在设计计负荷运行情况下应做温度抽测记录,温升值稳定且不大于设计值。

5、避雷带支架拉力测试记录

避雷带的每个支持件应垂直拉力试验,支持件的承受垂直拉力大于49n(5kg)

6、电度表检定记录

电度表在安装前应送有相应检定资格的单位全数检定,应有记录(表格由检定单位提供)。注意要收集高压配电室资料

2014年5月5日星期四晴

分部(分项)检验批质量验收记录

分部(分项)检验批质量验收记录

土方开挖工程检验批质量验收记录 土方回填工程检验批质量验收记录 钢筋加工检验批质量验收记录 钢筋安装工程检验批质量验收记录 模板工程检验批质量验收记录

混凝土工程检验批质量验收记录 现浇结构混凝土工程检验批质量验收记录 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 钢筋焊接(对焊)质量验收记录 钢筋混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验记录

装饰工程:

一般抹灰工程检验批质量验收记录; 木门窗安装检验批质量验收记录 ;塑料门窗安装检验批质量验收记录; 门窗玻璃安装检验批质量验收记录; 饰面砖粘接工程检验批质量验收记录; 涂料(水性、美术)涂饰工程检验批质量验收记录 ;细部工程(护栏和扶手)安装检验批质量验收记录; 楼地面找平层检验批质量验收记录; 整体面层(水磨石)检验批质量验收记录; 屋面找平层、保温层检验批质量验收记录 ;屋面卷材、涂膜防水层工程检验批质量验收记录 。

建筑给水排水及采暖工程检验批质量验收记录:

给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录; 室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 ;雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录。

电气工程隐蔽验收记录

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力照明配电箱(盘)安装分项工程检验批质量验收记录; 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装工程检验批质量验收记录; 电线、电缆穿管和线槽敷线安装工程检验批质量验收记录 ;普通灯具安装工程检验批质量验收记录 ;开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录; 建筑照明通电试运行检验批质量验收记录 ;接地电阻安装工程检验批质量验收记录 ;接闪器工程检验批质量验收记录 系统通电试验记录。


2014年5月6日星期五晴

钢材出厂合格证

钢材出厂合格证与试验报告要匹配,每一批进场钢筋按同一牌号、同一炉(罐)、同一规格、同一交货状态钢筋每60t为一验收批。钢筋产品合格证出产厂家质量检验部门提供。内容包括:生产厂、炉种、规格或牌号、数量、机械性能、化学成分的数据及结论、出厂日期、检验部门印章、合格证的编号。符合标准要求、并由使用单位注明其代表数量及使用部位。

注意以下几点:

a、工程所用钢筋的抽检数量够不够。

b、钢筋应与图纸或洽商所需钢筋(材)品种、规格为依据,按进场验收批,检查各规格是否已做复试。

c、钢筋种类、规格牌号应按设计要求采用,需要代换时。必须有设计单位签认。

d、钢材复试报告检查数据是否达到规范规定标准值。若发现问题应及时取双倍样做复试,并将复试报告或处理结论存栏。

e、有抗震要求的框架结构,其纵向受力钢筋的进场复试强屈比、屈标比计算值应符合gb50204-2014第5.2.2条标准。

f、检查各试验单代表数量总和与总需求量相符。

第三篇:建筑专业实习日记

x月1日

今天上午,我们来到工地,项目经理给我们介绍给了陈工,以后就有陈工带着我们实习了。开始陈工并没有马上带领我们下工地,而是对我们进行了安全教育。教导我们必须贯彻“学习为主、安全第一”的安全原则。教导我们进入工地要注意“三保(安全帽、安全带、安全网)、四口(楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口)、五邻边”。尤其是要注意头顶有没有可能掉下东西、脚下有没有钉子、电线等。他还给我们讲了一些工地的事故,把我们都给吓着了。后来他又向我们介绍了一些工程的情况:

廊坊市经济技术开发区污水处理厂的基本信息如下:

工程名称:廊坊市经济技术开发区污水处理厂

建设单位:廊坊经济技术开发区管理委员会

施工单位:河北建设集团有限公司

工程地点:廊坊市经济技术开发区

其中一再强调的就是注意安全,戴好安全帽,万事小心。这也是我今天最大的感触:安全第一。下午,陈工让我们在办公室里整理资料,熟悉周围环境,并说明天把工程的图纸找来先让我们熟悉下图纸,后天再下现场。

x月2日

今天陈工给我们拿来了一大摞工程的设计图和施工图,让我们尽可能把图纸看懂,有不懂的要向他们请教,或者自己看图集,要把问题弄明白了。

虽然我们也做过课程设计,但那都是教学的一部分并没有应用到实际中去,几乎近似于纸上谈兵吧。和这些图纸相比,我们图纸的工作量只是九牛一毛啊。

打开建筑图和施工图,我看见施工图纸的几个大概的部分,图名、图框、比例等等。第一次接触正规的设计图,会很自然地拿自己的画的图纸和它比较,首先最先看到的是图框边缘的一级注册建筑师印章,那是建筑行业的通行证也是我们为之奋斗的目标,这枚小小的印章代表的就是值得信任的技术水平和安全可靠的保证,多么希望自己能有这么一个章啊!

看结构图纸时,发现都用的是平法标注,记得在大一时,王老师给我们讲过平法标注,也给了我们101图集,不过我们都没有看,到现在都看不懂。还好办公室里还有图集,我们一遇到不懂得就找图集,弄的我一上午就看了一张图纸,没办法不懂啊。回去了一定在好好研究平法标注。

x月3日

今天,陈工说要检验一下我们测量的基础,带我们去放线去。到了现场,他把我们介绍给了一个姓张的技术员,让他带着我们。

张哥对我们挺好,一开始先让我们熟悉一下放线所用的水准仪和经纬仪的操作。我发现这里用的仪器和学校里的仪器有明显的不同:仪器比学校里的仪器好用,操作也简便,可以这么说仪器的操作和在学校学测量时的有很大出处。这说明在学校里学的知识都是基础,教你一种学习的方法,而不是死东西。后来,张哥就给我们讲了放线的一些技巧和注意事项,听得我晕乎乎的,不过为了不影响他的工作,我们就在一边看他操作。后来他见我们都不懂,还特意找时间给我们补了补课,真的谢谢他。

x月4日

今天,我们还是跟着张哥一起放线。今天放线的内容是柱子和梁。主要是确定柱子的定位轴线。他的技术特别熟练,没多长时间就把一个柱子定位好了,看着他那么容易就弄好了,我也想试试,不过他没让,而是让我先去一个空地,给了我们一组数据,让我们先练习一下,等他检查过关了才能让我们真正参与放线。

真是看着容易做着难啊。我们弄了好长时间都没合格,不是墨线太粗就是不清楚,有的地方还有双线,弹出来自己都感觉不好,更别说用来指导施工了。看来我还要继续努力啊。

不过他还夸我们说第一次做成这样挺不错的了,听他这么说,高兴了许多。后来我们就自己在一边练习了,争取明天能真正参与放线。

今天张哥还告诉我们一个使墨线又细又清楚的小方法:

a 、将刚浇了墨水的线从墨斗里拉出来在空中拉紧,然后轻轻的弹一下。这样可以把墨绳上过多的墨水弹出来,从而避免了弹出来的墨线变得太粗。

b 、弹墨线的时候,用力把墨绳拉紧,这样弹出来的线就可以又细又清晰了。

后来我用这种方法弹出来的线就好看多了。

x月5日

今天张哥的工作没有那么忙,我的愿望终于实现了,我们放了一道梁的线,虽然用了很长时间,但是感觉时间过的特别快。看着自己放出来的线,感觉就是不一样,这个庞大的工程也有我们的一点贡献了。我们今天早早就收工了,后来他说明天就没有放线的活了,我们要跟别人去了。临走前,他对我们说:虽然说定位放线和标高控制只是土木工程庞大的建筑施工中的一个很小的很微不足道的部分,但是作用确实十分的重大,它关系到建筑的方位的规格是否能够按照图纸进行。线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。x月6日

今天是陈工亲自带的我们,他说带我们去看看钢筋的绑扎。在现场给我的第一感觉就是建筑物用的钢筋量可真大啊。这是在学校里难以想象的。钢筋的种类、数量均让我大为吃惊。

陈工介绍了一位钢筋工给我们,据说他是这个工地最厉害的钢筋工人。在他的介绍下我们还学了怎么绑扎钢筋。后来在谈话中他告诉我们钢筋绑扎,一般情况下,要先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。后来一位监理又告诉我们受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头应相互错开,上铁在跨中,下铁应尽量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。今天学到的知识可真多啊,什么钢筋型号,规格,形状,品种现在有了直观的理解。

x月7日

今天我们跟着监理到现场验筋,还是跟着监理学的知识多啊。这一天我们老围着他问,都给他问烦了。后来多不好意思问了。

验筋主要看以下几方面:

钢筋的品种和质量、焊条的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定;钢筋表面必须清洁;钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定;焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定;绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣数的10%,且不应集中;弯钩的朝向应正确;绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度均不小于规定值;用i级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定;对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊接均匀;接头处弯折不大于4度,接头处钢筋轴线位移不得大于0.1d,且不大于2mm;还要符合某些误差的限制。

x月8日

今天为了熟悉配筋图和更多的了解钢筋,我们拿着配筋图的图纸,和钢筋工绑扎的钢筋一一对应查

看。我们着重看了以下几点:

1.是否按图施工,绑扎成型的钢筋骨架,直径,品种,数量,间距,形状是否正确。

2.绑扎成型的骨架外形尺寸是否符合设计要求,偏差是否超过规定,保护层厚度是否符合要求,构造筋是否符合构造要求。

3.锚固长度,箍筋加密区及加密间距是否符合要求。

4.钢筋接头:绑扎搭接,搭接长度,接头位置数量是否符合要求;焊接接头和机械连接,外观质量,取样力学性能试验是否达到要求,接头位置数量是否符合要求。

在这里用到了以前土木工程材料课程里的钢筋的性能检验的知识,各种专业课的知识的融会贯通对于我们这些实习生来说是很重要的。在以后的学习中我要重视每一门专业课,这样才能把知识学的更透彻,在实际应用中才能更得心应手。

x月9日

学习了放线,钢筋绑扎,今天我们来到支模板的现场。

这里的模板大多是木模板,大概要循环使用4、5次左右,这样就既经济又能够保证模板的质量。模板及支架应具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工中产生的荷载及风荷载。各种材料模板的制作,应符合相关技术标准的规定。模板支架材料宜采用钢管、门型架、型钢、塔身标准节、木杆等。模板支架材质应符合相关技术标准的规定。安装模板的要求:

模板支撑按专项施工方案搭设。不得使用腐朽、锈蚀、扭裂、劈裂、弯曲变形的材料。顶撑要垂直,底端要平整、坚实,并加垫木,支撑杆件应用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆、支撑攀登上下。支设独立梁模应设临时操作台,不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。

对跨度大于4米的梁、板,其模板应按设计要求起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的千分之三,为防止模板漏浆,在大于2mm的缝隙内加塞海绵条。

x月10日

今天我们来到前几天浇筑完混凝土的楼层,听说今天要拆模,我们就来看看。今天明白了老师说的“支三拆一”的意思了。它的意思就是说:在这要浇筑混凝土的这一层下面要有三层的模板支撑不拆,这样有利于保持整个结构的稳定,防止事故的发生。

回到办公室查了关于拆模的资料:1、不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆模板;2、承重的模板应在混凝土达到拆模强度以后才能拆模板;3、混凝土拆模前要求填写拆模申请单同意后方可拆模。4、墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0mpa左右方可拆除。墙、柱模板拆除后,及时用木板条,将楼梯踏步、通道处阳角保护起来。5、拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。6、梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。7、悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。8、拆除阴阳角部位的模板时,禁止使用撬棍硬撬,以免损坏模板和混凝土表面,影响混凝土的观感质量。9、拆模时拆除高处钢管,二人配合作业,严防钢管等对楼面形成冲击荷载;拆除的模板、支撑均开码放,并及时运出。x月11日

今天,实习任务是混凝土浇筑 。还没到工地,大老远的就听见振动棒的“嗡嗡”声,朝着声源赶去看到的就是混凝土浇筑。现在混凝土日趋专业化,全部采用专业的混凝土公司输送商品混凝土以保证混凝土的质量,避免了现场搅拌产生的操作失误使得混凝土强度不能得到保证,减轻了工人的劳动量,并

且浇筑也是采用泵送混凝土以提高浇筑效率。

回想课上学的关于泵送混凝土的知识,再结合现场明白了泵送混凝土的一些原理和泵送时要注意的问题。

1、泵送混凝土前,先把储料斗内清水从管道泵出,达到湿润和清洁管道的目的,然后向料斗内加入与混凝土配合比相同的水泥砂浆(或1:2水泥砂浆),润滑管道后即可开始泵送混凝土。

2、开始泵送时,泵送速度宜放慢,油压变化应在允许值范围内,待泵送顺利时,才用正常速度进行泵送。

4、混凝土泵送宜连续作业,当混凝土供应不及时,需降低泵送速度,泵送暂时中断时,搅拌不应停止。当叶片被卡死时,需反转排队,再正转、反转一定时间,待正转顺利后方可继续泵送。

6、 泵送先远后近,在浇筑中逐渐拆管。

7、 在高温季节泵送,宜用湿草袋覆盖管道进行降温,以降低入模温度。

x月12日

今天下雨了,我们就没有办法去现场了,不过我们也没有闲着。昨天看泵送混凝土时,每一车都要检查坍落度,所以我们今天重新复习了坍落度的实验。1.用湿布将拌板及坍落度筒内外擦净、润滑,并将筒顶部加上漏斗,放在木板上。2.用铁锹将混凝土装入桶内,并插捣,顶层装料时,应使拌合物高出筒顶。3. 插捣完毕后卸下漏斗,将多余的拌和物用镘刀刮去,使之与筒顶面齐平,筒周围拌板上的杂物刮净、清除。4.将坍落度筒小心平稳地垂直向上提起,不得歪斜,提离过程约5~10s 内完成,将筒放在拌和物试体一旁,量出坍落后拌和物试体最高点与筒的高度差(以mm为单位,读数精确至5mm),即为该拌和物的坍落度。

x月13日

我们今天来看看前天浇筑的混凝土,看看工人们是怎么养护的。我还发现上面并没有铺塑料薄膜进行保养,也没见有人往上浇水,后来经仔细观察才发现原来上面涂刷了一层养护剂,混凝土养护剂又称混凝土养生液,是一种涂膜材料,喷涂混凝土养护剂是高分子材料,喷洒在混凝土表面后固化,形成一层致密的薄膜,使混凝土表面与空气隔绝,大幅度降低水分从混凝土表面蒸发损失。从而利用混凝土中自身的水分最大限度地完成水化作用,达到养护的目的。

查查资料为了保证已浇筑好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度,并防止产生收缩裂缝,必须认真做好养护工作:

(1)在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖和浇水;对于硬性混凝土应在浇筑后1h-2h内养护。一般情况下,混凝土的裸露表面应覆盖吸水能力强的材料,如麻袋,草席,锯末等。

(2)混凝土浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得小于14d。

(3)浇水次数应能保持混凝土表面处于润湿状态。一般当气温15℃左右,每天浇水2次-4次,炎热及气候干燥时,适当增加。

(4)混凝土养护用水一般是生活用水。目前我国很多地方采用塑料布覆盖养护混凝土的方法。当采用塑料布养护混凝土时,起敞露的全部表面应用塑料布覆盖严密,并应保证塑料布内有凝结水。

x月14日

今天我们任务是砌筑工程,在施工课上这也是个小重点。把师傅教的重点结合差的资料真理如下:

(1)砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,则必须适当增

大砂浆稠度。

(2)砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5分钟。

(3)砌砖墙:

1)组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁满条)。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 2)排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时必须有个全盘考虑。 4)盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。 5)挂线: 6)砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺满挤操作法。

7)留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直,通顺。对墙体砌筑质量要求:砖缝必须横平、竖直,错缝搭接,避免通缝,同时砖缝砂浆必须饱满,厚薄均匀。

x月15日

今天上午我们参加了个会议,陈工让我们做会议记录,我们说不会,他就说锻炼一下吧,我们也只好硬着头皮上了。会议是关于最近出现的小事故展开的,其实就是强调安全,质量,工期。

会议后陈工看了我们的记录,要求我们以后要加强写作技巧的训练,不能这样只顾专业知识的学习。他对我们说:作为一名工程技术人员,应有一下两方面的写作技能。

一是写科技论文的技能,要能把技术性问题、科研成果等正确地写成技术论文,要主题明确,论点正确,数据精确,层次清楚,图文并茂,能很好地与广大科技人员作学术性交流。

二是要有写科普文章的技能。能把深奥、复杂的技术问题,用深入浅出、通俗易懂的方法以及简易、直观的试验方法表达出来,为广大群众所接受。

没有这两手,就不能算是一个合格的科技工作者。感觉陈工说的有道理,回去要加强这方面的训练。x月16日

今天,陈工带我们去工地时,我们问他施工方案是怎么确定的?

他对我们解释说:施工方案的拟定是单位工程施工组织设计的核心内容,这是陈工在工地上一再给我们说的话。选择施工方案必须从单位工程的全局出发,慎重研究决定,做到技术可行、工艺先进、经济合理、措施得力、操作方便。方案的合理与否,直接关系到单位工程施工的质量、进度和成本。施工方案的拟定一般包括:施工阶段的划分,施工顺序的选择,选择主要分部分项工程的施工方法和施工机械,组织各项劳动资源等,是一个综合的、全面的分析和对比决策的过程。既要考虑施工的技术措施,又必须考虑相应的施工组织设计,并确保落实。

拟定施工方案以前,要考虑现场的水电供应条件;施工阶段主导的施工机械的型号、数量及供应条件;材料构件及半成品的供应条件;劳动力的供应情况;工期的限制等等。这些应该在施工方案的编制过程中逐步调整和完善。

x月17日

今天我们留意了工地的现场布置,现场共设有三个钢筋车间,一个木工车间,两个生活区,一个办公区,两个材料储藏仓库,场区道路布置符合运输要求,生产区和生活区分开且便于工人进入生产区。看来在学施工平面布置图时的知识在这里都有体现啊

回忆单位工程施工平面布置图的原则:

1、在保证施工顺利进行的前提下,现场布置尽量紧凑,以节约土地。

2、合理布置施工现场的运输道路及各种材料堆场、加工厂、仓库、各种机具的位置,尽量使得运距

最短,从而减少或避免二次搬运。

3、尽量减少临时设施的数量,降低临时设施费用。

4、临时设施的布置,尽量便利工人的生产和生活,使工人至施工区的距离最近,往返时间最少。

5、符合环保、安全和防火的要求。

陈工程师说,如果是外地工地,还应了解当地施工期间的气温、降雨量、风力、风向以及地震烈度、地方资源、地方交通运输、地方施工协作单位以及当地建设行政主管部门的有关建筑市场的管理文件等。x月18日

今天,去工地时,我看见了工人们正在处理一处露筋的地方,问了问旁边的的技术员,他说露筋产生的原因主要有以下几点:

(1)灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露。(2)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。 (3)混凝土配合比不当,产生离折,靠模板部位缺浆或模板漏浆。 (4)混凝土保护层太小或保护层处混凝土振或振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋; (5)木模扳未浇水湿润。吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致漏筋

防治的措施:

(1)浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检验查,钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m,应用串筒、或溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。

(2)表面漏筋,刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将允满漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。

x月19日

今天就要回去了,见了总工,我就问这么大的工程他们是怎么管理的这么好?

他说:

1、认真执行工程建设程序;

2、搞好项目排队,保证重点,统筹安排;

3、遵循施工工艺及其技术规律,合理安排施工顺序程序和施工顺序;

4、采用流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏、均衡、连续的施工;

5、科学的安排冬雨期施工项目,保证全年生产的均衡性和连续性;

6、提高工业化程度;

7、尽量采用国内外先进的施工技术和科学的管理方法;

8、尽量减少暂设工程,合理储备物资,减少物资运输量,科学的布置施工平面图 。

终于,在这里的实习结束了,回去后我会更加努力学习,把知识掌握牢固

第四篇:建筑毕业实习日记

月16日

可以说是过的很郁闷的,因为了到了工地才发现自己是多么的无知,什么都不明白,尤其是图纸,在学校学了老长时间就是什么也不懂,想想都很自卑。到处都是乱哄哄的。一片繁忙的样子,就自己是个闲人,想想先是从点滴做起吧,按照提纲的要求,我打算今天先熟悉一下工地上的各种机械。

当然首先看到的是高耸的塔吊,这个就是工地的标志了,我们在的工地 一共有3个塔吊。然后看到的就是一进门口就能看到的钢筋切割机了,钢筋弯转机,还有切割锯,电刨,电渣压力焊机。还有的就是工人(摸板工)手里的无齿锯了,有的工人手里还拿的手锯。 今天很刘叔说好了,明天对我们先进行安全教育,然后我们才能进入工地。

7月17日

今天,李哥给我看了施工图,还教育我看图的重要性,“看图你要了解结构的柱距、柱网尺寸;柱和梁的断面、高度和跨度;围护墙体和柱轴线之间的尺寸关系;板的厚度和结构标高等。明确柱子纵向钢筋的强度等级、规格、数量以及搭接要求;箍筋的规格、间距、和强度等级;每层柱及柱的配筋量的变化;梁的配筋要求及每层梁及梁的配筋量的变化;板的配筋要求等;了解各层所用的混凝土的强度等级以及其他特殊要求如抗渗、抗蚀、防腐等。图纸的审核主要是为防止一些图纸的矛盾对施工的影响,如建筑标高与结构之间是否矛盾,管线的安装对结构是否有影响,图纸的设计是否能够实现等。听的我一头雾水

7月18日

今天大家都来的比较早,打算接受安全教育,我们来到技术科,由刘叔也就是关安全的刘科长给我讲解,主要是电的危险,还有悬吊物的危险,脚底的危险。当然要求我们进入工地的时候要戴安全帽,注意脚底湿滑,注意碰头等事项,感觉上要求挺细致的。

我们几个商量了以后打算先去操作面去看看,有个大概的印象,这样能有利于我们更有目的的学习,工人不是很多,但是都很繁忙,我原来以为他们一般不乐意理我们这些学生的,可是我错了,他们都很豪爽的,我一有什么问题,他们就会很有兴致的给你解答,第一次从一个老钢筋工那里听到了工地常用的一本规范,03g101规范。

其实在上面真的什么都看不明白,明天打算去看看图纸,熟悉一下图纸上的东西,是怎么落实到实际当中的。主要是结构图。

7月19日

到工程师那里要了图纸过来,才发现用的都是平法画法,虽然和书本上的东西如出一辙,可是还是看不明白的。看是先从规范入手吧,其实规范不是很厚,不过要想看明白还是很难,工程师说我们应该那着图纸去工地上对对,然后就很清楚了,我想对啊,哪个工程师真是豪爽,到了工地上拿着图纸,规范,看看框架梁的配筋,在支座就是柱子的位置,配置的附加筋,需要多少,首排是三分之一静跨。次排是四分之一了。还有加密箍筋的位置数量等等。对与柱子来说主要是箍筋的加密。和主要受力钢筋的连接。图纸上说都用电渣压力焊,不过经过协商改为机械连接。采用的是直螺纹套桶统。据说能必须达到一级连接,可是没有看到他们是怎么连接的,用的是什么工具,明天单一看看吧,楼板的配筋和书上学的一样,所以看起来不麻烦,但是楼板还没有施工,等过几天施工的时候在看看吧。

7月20日

进入工地,首先引起我注意的是露出楼面一个个长约80工分的钢筋网,很明显是柱内配筋。以前只是学过配箍筋腹筋弯筋,可是从来没有想过他们之间会是怎么联结的。今天才知道是用一跟跟的钢丝固定住的。刚好看到一个人拿着钢丝过来捆扎。之间他拿一把长约30公分的钢丝,对折后放在两根钢筋的连接处,用手中的自制小工具(好象是用φ6的钢筋镊制而成)眨眼工夫,已经扎了十几处了。别看这不起眼的小工具,比用钳子拧不知道要快多少倍了。一个趁手的工具,可以提高效率,我发现工地好多自制的工具,用起来舒服多了。

7月21日

单一问了直螺纹套统的连接方式,徐工说,外面在做试件去看一下就明白了。来到外面,看到3个20岁左右的小伙子在做,由于岁数差距不大,谈起来方便一点。原来是直接从现场往下截取的,可是现场截取比较麻烦,还有就是影响施工进度,所以才改成他们做的,不过我估计是由于的达不到要求,才这样的。有的东西,我发现监理和乙方是有共识的,他们直接把钢筋用套扣机器套扣,并没有首先按书本上说的墩粗,问了问总工,告诉我说这样的不需要墩粗就能满足要求。那三个小工也没有用书上说的力矩扳手,只是用了一个普通的扳手,他们是这么说的,一个体重在100斤以上的人,压在扳手上的效果一定可以达到力矩要求,我想说的是力矩大了不一定好,不过总工说过,不要和工人理论什么,我无语。不过发现他们在做完以后都要做一个自由落体的动作,原来要是连接的好,到在硬物上是很脆的声音,否则是发闷的声音,很简单的辨别方式。到是让我想到了一句话,工人有工人自己的方法。

7月22日

今天来的比较晚,刚好干上了人家工地浇筑混凝土,感觉以前是见过这个场面,不过现在距离短,看的仔细一点,他们是混凝土公司的,隶属与张家口第一建筑公司,我以前以为有个人在泵车里忙,原来在现在有个他们公司的人在利用短程遥控技术遥控,这样能随时控制混凝土的浇筑地点,这样可以不使落点很难控制的,现在有很多的人员,有他们混凝土公司的,有建筑单位的,也有监理也在那里控制质量,有好两个工人在控制着泵口,他们也是混凝土公司的,这么做是因为他们有经验,可以很好的保证质量,还有几个一直在利用震动棒振动着,不过发现他们从来不碰钢筋和摸板,这样更有利于质量的保证,混凝土车一车一车的来混凝土,我发现技术员在做实验,过去询问好知道是在做试块和做塌落度实验,她说明天带着我做,给我讲讲。

7月23日

今天下雨,没有出工,工地积水很多,估计下午可以开工。

7月24日

今天身体不舒服,没有去操作面,去实验楼了,实验楼才开始开挖地基,不过刚下了雨,不是那么土,是大开挖机械作业,就一个挖土机,我回去翻了翻图纸,框架结构,地基采用3/7灰土桩,梅花型布置。柱下独立基础。不过现在才开始动土,感觉好象完不了工。刚打完桩。

7月25日

今天下午,我看到了让我震惊的一幕。我看到一位没有带任何安全措施的工人在梁上边工作边走动,那梁是悬空,且是弧状的,是正门前的遮阳之地。具体做什么,我也不清楚。当时想问,但又怕给工人分神。身边也没有可问的工程师。但我敢肯定,这是违规操作!

每年都会可类的事故,导致有人失去丈夫,失去兄弟。而他们的命在有些人眼中是不值钱的。

7月26日

今天路过了民工的宿舍,顺便看了一眼,原来在工地上除了那些个工程技术给我震撼,还有这些个民工,他们都有一手绝活,在建设祖国上有巨大的贡献,可是他们的居住环境让我惊呆了,里面灯光昏暗,他们是不可能用高亮度的灯的,因为工地管理者不会让他们用,而即使是他们自己掏钱,他们也绝对舍不得。里面挂着他们的衣服,在往里看的同时,我听到一位孩子的声音。在孩子这个年龄,本应该在托儿所或幼儿园的,但是这些民工的子女是没有这个条件的。就在工地上乱跑,他们都是从四川来的,真的很辛苦,我想这就是中国民工的代表吧。

7月27日

今天我又注意到,剪力墙上每隔一段距离就插入了一根贯穿整个墙体的白色塑料管,而且在 一些特定的位置墙上又会被嵌入一块被黄色不干胶带紧紧包裹的发泡胶。这些东西是用来干 什么的呢?张经理告诉我:“白色的塑料管的作用是让支模时夹紧模板用的拉紧螺栓能够在 混凝土凝结以后顺利的抽出来用的,而那些发泡胶则是预留的电线盒的空间。”哦?这不是 跟学校里面作钢筋混凝土实验时绑在钢筋上面,用作预留贴应变片空间的发泡胶一样的道理 么?“这样子不会影响结构强度吗?”我问,张经理说:“没关系,只要没有超过20公分见 方,可以不必考虑对结构强度的影响

7月28日

今天在技术科看图纸,百无聊赖,就问李工,说:给我们找的事情做吧?李工一笑,坏笑就答应了,他把图纸打开让我们给他计算一层的砌体量,并把方法告诉我们,其实他们已经算好了,我们也就是帮他复合一下。说来容易,可是做起来就难了,我说他怎么坏笑呢,这个不能按照几何的那样很细的计算,在大体上没有大的出入就可以了,这些出入在技术损耗的时候就弥补了。通过一上午的努力得出的结果还算可以吧,李哥说:还行,以后好好干。

7月29日

今天天气还是阴的很,六号楼里面的钢筋已经绑扎好了,上次没有看见右边的,这次可以看见左面。

首先,先搭设一定高度的脚手架,用于支撑看台斜梁,要想使斜梁在适当位置固定应沿脚手架不同高度搭设小横杆,先将架立筋上部受力筋两头搭在梁两端,之后套入箍筋再将下部受力筋套入,钢筋长度方向受力由于自重而下沉的部分,用一根横杆截梁面穿过,将上层钢筋

架至正确位置,并搭在脚手架上。这样可以抵抗由于自重而产生的挠度。下部钢筋和腰筋用铁丝固定在箍筋的适当位置。

同时在邦扎前和绑扎后在下部钢筋的下面垫置木条,从而便于将下部受力钢筋绑在在箍筋的适当位置,在邦扎好后也应将木条去掉。

7月30日

今天打算去工地看看来着,结果又下雨了,真无聊,没有事情做,就看了一张报纸,把有意思的内容写了下来,呵呵,中国建设报》上有一篇文章说有些建筑术语被贬义后用到了日常生活中去,读后使我对原意有了正确了解,现摘录如下。

1、 钩心斗角。这是唐代诗人杜牧在《阿房宫赋》中描写阿房宫的雄伟壮丽:“廊腰缦回,檐雅高琢,各抱地势,钩心斗角。”这里的“心”指屋心,“斗”指结合,“角”指檐角。词意是说房屋檐角向着屋心像钩一样互相联系,高挑的屋角相向,如兵戈相向,形象地表现出了建筑结构的交错呼应,精巧别致。现在,“钩心斗角”被用来形容人们各用心机,相互倾轧。

7月31日

又要浇注混凝土了,工人们在忙着装模板,我就问那些在现场的监理,问他们怎么看这个好坏啊,合格不合格,他说,这个看起来没有什么技术含量,其实不是这个样子的,一个好的模板工要学3年才差不多呢,他让我看看施工手册,看了一下,原来这个也有好多的内容:摘抄了一点,

1.墙、柱模板安装:

在基层上弹出墙、柱模板的边线和控制线,然后将模板就位。先将模板临时固定,按模板控制线调整模板下口,并做临时固定。模板加固后用支撑吊线调整模板的垂直度,然后对模板进行最后加固。加固后再对其位置、垂直度进行二次检查,确保尺寸准确无误。

2. 梁、板模板安装:

(1)在墙、柱上弹出标高控制线(50线),根据标高控制线,在墙、柱上弹出梁、板模板的下口标高控制线。

(2)安放梁板模板立柱:梁、板模板的立柱,严格按设计的间距、位置安装,与下层的立柱要在同一位置上,立柱下垫50厚木板。

(3)梁、板起拱:先在梁两端和板四周,根据设计标高调整好支撑高度,然后拉一条水平线;根据起拱的高度(梁、板跨度的1‰~3‰)和每个中间支撑的位置,计算出每根支撑的起拱高,最后调整每根支撑高度后,铺设梁底模或板主龙骨。

8月1日

今天又在浇注混凝土,和上次看的差不多,不过昨天晚上下了雨,道路很泥,工地上也到处是小水坑,他们都给发了双雨鞋,可惜我没有,弄的到处都是泥,不过今天还是有收获的,我看到一个技术元在冲一个工人吼,原来他在刚收好面的楼面上洒水,为了让表面看起来更平整一些,我忙跑过去问了一下,原来这样容易改变混凝土的含水率,造成楼板的强度下降,这样对工程质量有影响,我原来以为这些配比只是在实验的时候能用到,原来在工地要也要注意。

今天实验楼要放线,我也跟他们去了,原来在学校学的那点东西是不够用的,他们用的也是水平仪和钢尺,我原来以为很复杂呢,其实他们操作起来很简单,主要是把,基础外边线先放出来,其他都是以这个为标准的,然后用钢尺盘。在刚尺上洒白灰,这样白灰在地上就是一条笔直的线。偶尔也用线绳。明天要进行基础的开挖了,今天要做好准备工作

8月3日

今天在开挖,我去看了一下,挖出了好多以前打的灰土桩的桩头,过去用脚踩了踩真的很结实,没有想到,这几天老下雨,这些家伙养护的这么好,回去看了一下图纸,原来在开挖好以后还有在基础下方做灰土垫层,听工程师说,不知道设计单位是怎么想的,其实怎么薄的垫层不管什么用,但是做起来还要很好的技术,要不容易做成夹层,影响建筑的稳定性,没有想到,这小小的垫层说法还是怎么多。

8月4日

今天老师来检查我们实习的情况,是个女老师,我带她到实验楼南区看看,那里正在做静力压桩实验,看起来技术含量很高的样子,很大的混凝土试块压在桩上,听老师讲,这个在哪个桩头上装有液压千斤顶,用来调节压试块的压强 ,一般都是分十级加载,通过计算机来观察位移量,然后特出实验结果,个实验室做的实验大同小易,他说在张家口就这一家公司能做这个,是张家口质检局下属的单位。让我们去问问那里面的操作人员具体的加载情况。

8月5日

今天又下雨了,而且雨水很大,我不得不在会议室里面学习理论工作。李工给我找来了一本施工手册,叫我好好看看。在砌筑中,包括抄平、放线、摆砖样、立皮树杆、挂准线、铺灰、砌砖等。

这些工艺我在施工课上也都学过,现在要做的是在仔细得看看,看和我们书本上的异同。其中我觉得抄平要比我们学的详细。砌筑完基础或每一楼层后,应校核砌体的轴线和标高,并用水泥砂浆或细石砼找平,建筑物底层轴线可按龙门板上定位钉为准垃麻线,沿麻线挂下线锤,将墙身中心轴线放到基础面上,并根据墙身中心轴线为准线弹出纵横墙边线,订出门洞位置,各楼层的轴线可以用预先引测到楼层上去,或用线锤挂下,对准外墙上的墙身中于经纬仪把墙身中心轴线引测,从而向上引测。轴线的引测是放线的关健,必须按图纸要求尺寸用钢皮尺进行校核。然后按楼层墙身中心线,弹出各墙边线,划出门窗洞口位置。

8月6日

今天可给我一个大开眼界的机会,在实验楼那里,由于人手不够,项目部张副经理亲自动手给挖土回填了,把我们都给震了,把哪个包工的头也给吓坏了,他到是怕扣他钱,当然了我们这些来实习的也拿起铁锹去干了起来,没有想到啊,经理也能干这个,呵呵,后来听经理说要给他点压力,跟他说他不听,用实际行动警告他一下,这样的效果比较好,中午哪个包工头请我们吃饭,顺便给经理陪不是,呵呵,经理真能喝。

实习快结束了,马上就要开学了,还有很多作业,好比说什么专题报告啊,实习报告啊等等,该把工程概况写下来,以备后用,

第五篇:建筑施工实习日记

这次实习安排在毕业设计之前,具有相当重要的意义。通过比较,我们可以在自己的设计当中取长补短,借鉴他人的先进设计思想和经验。

2014年10月15日星期五多云转晴

早上经过40分钟的车程,终于抵达将要进行实习的工地——翡廲城一期,该工地紧贴土门新菜市场,西面紧贴西安市著名的“小树林”。

之前与该工程的监理单位陕西方宇工程监理有限责任公司的王工联系约定今天早上9点在工地见。监理办公室位于售楼部后,工程部东边。王工告诉我,原来这儿打算作为样板间,但建设方由于出于某些原因就将此处作为了办公室。

接着王工向我一一介绍了办公室人员,并让侯师傅带我去现场看看顺便熟悉一下现场情况。侯师53岁个不高,为人很和善。他向我将各单位一一介绍了一遍,并将现场施工情况作了介绍。

由于之前未接触过桩基工程施工,刚开始侯师给我讲phc预应力高强管桩施工时,发现我理解上我点困难,就运用一些举例以便我理解。

2014年10月16日星期六晴转多云

今天侯师拿了一些的phc预应力高强管桩的资料给我看,使我明白phc预应力高强管桩是工厂化生产,有两种沉桩方法:一种是静压法;另一种是锤击法。目前,锤击管桩在我省沿海地区得到广泛应用。由于管桩有以下优点:

一、管桩强度高、耐打性好,比较适合用作磨擦端承桩及端承磨擦桩。在淤泥软土地区和基岩风化严重、风化层较厚的地区,采用管桩可以较有效地保证工程质量;

二、工期短、造价低、施工前的准备和施工过程都较短,能有效保证施工进度。

三、检测简单快捷;四、锤击管桩施打过程中通过地面的振动和打桩的声音能较有效地判断出桩尖进入或通过某一土层,从而较好地保证桩尖达到设计要求的深度(土层)。

锤击管桩也有着以下缺点:

一、噪声大,影响邻近居民生活,难以在城市中心区使用;

二、振动大,对邻近建(构)筑物有影响。

2014年10月17日星期日多云转晴

经过两天了解使我对phc预应力高强管桩施工有了初步的认识。今天侯师向我介绍了现施工的2#楼桩基工程,2#楼共有469根桩分三个单元,一单元191根桩,二单元79根桩三单元199根桩,先进行一、三单元打桩施工。

目前现场有两台机器,机器在打桩过程中锤体温度不断升高,到达300℃左右由于内部柴油温度太高机器就不能正常使用了,所以一天每台机器只能打7根桩,现在2#楼累计已达了150根桩。现场监理人员对管桩控制的工作流程:了解地质情况→审查设计图纸→了解邻近建(构)筑物情况→审查施工方案→检查(检验)管桩和接桩材料的质量→检查测量放线情况→检查机具就位情况→检查监督施打过程→监督对桩进行检测→监督凿桩头及承台施工。现主要的工作重点是:

检查(检验)管桩和接桩材料的质量;

检查测量放线情况;

检查机具就位情况;

检查监督施打过程;

侯师并对每个工作重点给我一一作了介绍。具体详见编制的《phc预应力高强管桩施工监理实施细则》

2014年10月18日星期一多云转阴

今天上午工地进管桩4车,我和侯师对于每车管桩的产品合格证进行了查看,其中内容包括型号规格、数量、生产日期、产品编号、混凝土强度设计值(mpa)、混凝土强度出厂强度(mpa)、混凝土强度达到设计强度值%、备注及预应力高强混凝土管桩的主要生产材料、性能指标。主要材料中预应力钢筋性能指标符合yb/t11、水泥性能指标符合gb175、粗骨料符合gb/t14685、细骨料符合gb/t14684、外加剂符合gb8076,该产品标准为先张法预应力混凝土管桩gb13467-1999。

除了查看产品合格证外,对于预应力高强混凝土管桩的各部位的尺寸允许偏差进行了检查,检查项目包括:长度、端部倾斜度、外径d、壁厚t、保护层厚度、桩身弯曲度、端板的端面平整度、端板的外径、端板的内径、端板的厚度等。

2014年10月19日星期二阴天

一直对管桩型号中 “ab”的意义不明白,今天侯师向我做了一番解释。

管桩按外径可分为300mm、400mm、500mm、600mm和700mm、800mm、1000mm、1200mm、1300mm、1400mm等规格,建筑中常用的管桩规格为300mm、400mm、500mm和600mm;

管桩按混凝土有效预压应力值分为a型、ab型、b型和c型,其有效预压应力值分别为4.0n/mm2、6.0 n/mm2、8.0 n/mm2和10.0 n/mm2。

甲级地基基础应选用ab或ab型以上且产品质量等级为优等品的phc桩,不得使用a型桩和合格品等级的桩。所以2#楼使用的是直径为500mm,混凝土有效预压应力值为6.0 n/mm2的ab型。现场所使用的打桩机具为df62锤击机液压锤为9t~11t,是专门用来打直径为500mm的管桩,并将打桩路线给我进行了讲解。

2014年10月20星期三多云转晴

该工程2#楼一、三单元380根桩设计桩长为29m,二单元79根其中68根21m,10根29m。规范规定直径500mmab型最长15m,因此要打29m和21m的桩只能再接一根14m的桩。

侯师拿了些接桩的资料让我学习学习。通过学习使我明白:phc预应力高强混凝土管桩的接桩可采用桩顶端板圆周坡口槽焊接或机械啮合接头连接法。焊接宜采用二氧化碳气体保护电弧焊,也可采用手工电弧焊。焊接接桩采用的焊机、焊条、电流、工艺、质量等都要符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规程》gb50205和行业标准《建筑钢结构焊接

技术规程》jgj81的有关规定,比如:

1、当管桩需要接长时,其入土部分桩身的桩头宜高出地面0.5~1.0m。

2、管桩焊接前,上下端板表面应用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽并保持干燥。

3、下节桩的桩头处宜设导向箍或其他导向措施,以方便上节桩就位。接桩时上下节桩身应对中,错位偏差不宜大于2mm。若下节桩身略有倾斜,上节桩身应与下节桩身保持顺直,两端面应紧密贴合。不得单纯为使上节桩身垂直而使接头处出现间隙,严禁在接头间隙中填塞焊条头、铁片、铁丝等杂物。

4、当采用二氧化碳气体保护焊时,施焊宜用二台焊机对称进行。焊接层数不得少于二层,焊缝应连续饱满,其外观质量应符合二级焊缝要求。

5、当采用手工电弧焊时,施焊宜由两个持证上岗的焊工对称进行。焊接层数不得少于二层,φ400以上管桩宜为两层三道,第一层焊缝应采用不大于φ4的焊条施焊,内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层,焊接时间不宜过短也不宜过长,两个焊工对焊时,正常情况下φ300管桩接头焊接时间宜为8~10min,φ400管桩宜为12~15min,φ500管桩宜为15~22min,φ600管桩宜为22~28min。焊缝应连续饱满,其外观质量应符合二级焊缝要求。

6、焊好的桩接头应自然冷却后才可继续施打,手工电弧焊的自然冷却时间不应少于5min;二氧化碳气体保护焊的自然冷却时间不应少于3min。严禁用水冷却或焊好立即施打。

2014年10月21日星期四多云转晴

目前施工的2#楼采用手工电弧焊,管桩焊接时间宜为15~22min,自然冷却时间不应少于5min。因此在巡查过程中要检查看接口处焊接质量是否符合要求,自然冷却时间是否少于了5min。有时工人由于技术等原因在焊接过程中会出现咬边、虚焊等情况,所以对于每根接桩都要进行检查。除此之外还要检查看焊接完毕后的自然冷却时间。在检查过程中发现187#桩焊接完毕后,焊接部分的焊渣未清理,我立即将此情况报告给正在现场巡查的侯师。侯师立即要求工人先停止施工,将焊渣敲掉,敲完焊渣检查焊缝没有问题才让工人继续沉桩。这也给我上了一课,使我体会到监理是代业主在现场检查的,我们要怀着对业主负责的责任严把质量关,这样才对得起我们这身“衣服’。

2014年10月22日星期五多云转晴

今天上午10点钟在建设方办公室召开第四次监理例会建设单位:西安和怡房地产开发公司、监理单位:陕西方宇工程监理有限责任公司、设计单位:西安市建筑设计研究院、总承包单位:浙江城建建设集团有限公司、桩基承包单位:西安九维置业有限公司都参加了这次例会,这也是我第一次参加工地例会。会议内容包括:

上周例会事项安排落实汇报;

检查分析工程项目进度完成情况及本周计划安排;

检查分析工程中存在的质量、安全、进度等方面问题,提出整改措施;

需要协调解决的问题;

本次会议决定的事项;

各单位积极发言我们公司的王工对于会议做了总结,会后我跟资料员韩哥学习了一下会议纪要的整理。会议纪要是将各单位的意见和建议挑出重点经过合理整理所形成的一个文件,它使我们对一些事情的见证。会议纪要要经各单位签字盖章后才可下发,所以有一点小失误都是不行的。从整理中也是我感觉到韩哥的热情和细心,很值得我们大多数年轻人学习。

2014年10月23日星期六阴天

今天上午10点20分开始进桩6车,其中15m的3车,14m的3车。由于今天侯师休假,我就和韩哥一起对6车的产品合格证、各部位的尺寸允许偏差以及外观质量进行了检查。

此外上次例会要求为了方便辨认对于进场的管桩都要用红油漆做标记,我就和韩哥对所在标记又进行了检查,看会议要求的事情落实情况怎样。结果发现个别桩未进行标记已开始使用,我们立即联系桩基公司的现场负责人武工,不一会武工到达现场立即安排工人对现场未作标记的桩一一进行标记。

2014年10月24日星期日阴转小雨

今天早上起来发现下雨,来到工地打桩工作已停止。侯师告诉我说按照合同要求2#楼工期为35天这样算来每天每台机器必须打8根,可现在每台机器只能打7根,再多锤体温度太高超过300℃柴油锤就没力了,所以一刻也不能停,但现在却停工了。一直到下午下班雨一直没停。

2014年10月25日星期一小雨转中雨

今天小雨转中雨工地依然无法施工,侯师给我讲了些关于管桩检测方面的知识,当工程设计等级为甲级地基基础且地质条件较复杂或当地使用管桩的历史较短、设计经验不足时,单桩竖向承载力特征值应在设计阶段通过打试验桩确定。同一个管桩工地的试验桩数量,宜为预估总桩数的0.5%~1.0%,且不得少于3根。

选择试验桩的位置应考虑工程地质条件的代表性和基础受力部位的重要性。试验桩的竖向静载荷试验方法应符合现行《建筑地基基础设计规范》dbj15-31附录《单桩竖向静载荷试验的要点》。但静载荷试验的开始时间,根据管桩基础的特点,除纯摩擦型桩及持力层为遇水易软化的风化岩(如泥岩等)的基桩外,不管在砂土、粉土、粘性土还是饱和软粘土层中的管桩,为沉桩完成后七天。持力层为遇水易软化的风化岩的基桩,宜在收锤后25~30天进行静载荷试验。

当工程处于应用管桩多年且设计经验较丰富的地区,单桩竖向承载力特征值可利用工程桩在正式施工前进行试打并配合高应变动测法确定。同一个管桩工地的试打桩数量,不宜少于预估总桩数的1%,且不得少于5根,根据管桩基础的特点和广东省的经验,宜以试打桩完成24h后复打的高应变动测值作为单桩竖向极限承载力。

2014年10月26日星期二小雨-中雨转阴

今天上午下雨一直到下午13点左右才停,现场由于下雨太泥泞无法施工,只能讲侯师

以前给我讲过的东西回顾回顾。无意查看资料发现堆放管桩规范上也有具体要求比如:

1堆放场地应平整坚实,排水条件良好;

2管桩应按不同规格、长度及施工流水顺序分别堆放;条件许可时宜根据打桩进度及时供桩,减少现场堆放数量,避免二次搬运;

3当场地及供桩条件许可时,宜单层着地放置;若需叠层堆放时,一般不宜超过3层;

4叠层堆放管桩时,宜在垂直于管桩长度方向的地面上设置2道垫木,垫木支点应分别位于距桩端0.21倍桩长处,两支点中间范围内不得有接近支点高度的硬物存在;底层最外缘的管桩应在垫木处用木楔塞紧以防滚动;

5垫木宜选用耐压的长木枋或枕木,不得用有棱角的金属构件替代。

这也是我感觉到规范这东西就是不错讲的面面俱到,只要按照规范来就不会有什么质量上的问题。

2014年10月27日星期三多云

今天早上现场太泥泞依然无法施工,下午13点开始正式施工今天下午每台机器只打了3根桩。我和侯师对于所打桩的焊缝质量、焊接时间、自然冷却时间一一进行了检查,并作了详细的记录;143#开始时间13:05结束时间14:23 ,焊接时间20分钟,自然冷却时间6min,桩入土深度29.2m等。

2014年10月28日星期四多云

今天上午11点20分左右199#桩突然在入土27.5m处,桩头发生混凝土剥落。只见侯师立刻向建设方刘工打了个电话,不一会刘工来到现场检查了桩的情况,并用相机拍了照片。事后侯师告诉我遇下列情况之一应暂停打桩,并及时与建设方联系让设计院出方案:

1贯入度突变;

2桩头混凝土剥落、破碎;

3桩身突然倾斜、跑位、沉陷;

4地面明显隆起、邻桩上浮或位移过大;

5 每根桩的总锤击数超过2500,最后1m沉桩锤击数不宜超过300。

2014年10月29日星期五

今天桩基公司的一位老师傅来现场进行放桩位线,我跟着老师傅学习了一下放桩位线的知识。只见老师傅一手拿着计算器一手拿着笔记本边算边记录数据,并时不时将计算的数据输入到全站仪中,然后让工人用卷尺量距离他看角度进行指挥,不一会就放了三十多个桩位。由于现场堆积管桩将场地占用无法进行放线,只能等下次腾出场地才能继续放线。回去后我仔细琢磨了一下放线才明白,他是根据直角坐标系加上正弦定理和余弦定理算出斜边距离和夹角,然后进行的。看起来简单可全站仪操作相当复杂,以前也没接触过只能有时间在学习了。

2014年10月30日星期六晴

翡麗城一期工程根据地质勘察报告,该地基下有2~3m厚的砂层。所以好多桩在锤打过程中速度很慢,个别桩到最后剩余1m左右打不下去。露出的桩头造成打桩机械无法继续向前移动,因此必须截去多余桩头。这一点在相关条文中也有规定:当基桩收锤后,应立即将高出地面1.0m左右以上的余桩截去,截断口宜在地面以下20~40cm。若桩头只高出地面1m左右且又不妨碍施工时,可暂不截掉,但应认真保护,严禁打桩机械及运输车辆碰撞或将桩头当作锚桩使用。

截割桩头宜采用电动锯桩器。若无专用锯桩器,应采用截桩导向箍箍住截桩部位、用风镐或手工凿子沿截桩导向箍上缘凿去管桩预应力钢棒外面混凝土、电割切断钢棒后将桩头截断。用预应力钢棒作承台锚固筋的桩头混凝土,也应用截桩导向箍作保护再用手工凿子慢慢破碎。严禁采用大锤横向敲击或强行扳拉截桩。

2014年10月31日星期日晴转阴天

今天在巡查过程中发现东单元的打桩机,在打桩过程中有时不加桩尖。侯师向我解释到:桩尖对于沉桩有很大的帮助,尤其是在地下有砂层的地方。桩尖可以很快的穿透砂层减少锤击数量保护了桩头,又可以节省时间。如果不加桩头一根桩可能要打2个小时到2个半小时左右,时间将近延长了一倍,且锤击数可能要超过2500锤,有时还会导致爆桩出现。经过侯师的一番讲解使我我明白桩尖的重要性,所以一出现不加桩尖我就立刻通知侯师,要求工人重新加桩尖。

2014年11月1日星期一阴

不知不觉已经实习了17天了,通过侯师的指导使我对phc预应力高强管桩施工有了更深一步的了解。今天王工安排让侯师尽快编制《phc预应力高强管桩施工监理实施细则》侯师找了些phc预应力高强管桩施工方面的资料,让我也看看他顺便也给我看了下编制要求让我试着查查资料试编编。我按照施工流程讲牵扯的重点一一挑出来,并将其整理成电子版文档让侯师看。侯师边看边进行修改,时不时将他整理的段落粘贴进来。经过初次修改我编制的《phc预应力高强管桩施工监理实施细则》初稿终于出来了。侯师还在众人面前夸奖我。

word该篇DOC格式建筑设计实习日记范文,共有22916个字。好范文网为全国范文类知名网站,下载本文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。立即下载:
建筑设计实习日记下载
建筑设计实习日记.doc
下载Word文档到电脑,方便编辑和打印
编辑推荐: 星级推荐 星级推荐 星级推荐 星级推荐 星级推荐
下载该Word文档
好范文在线客服
  • 问题咨询 QQ
  • 投诉建议 QQ
  • 常见帮助 QQ
  • 13057850505